revize na EZS

Ladislav Esterházy lada.e@centrum.cz
Čtvrtek Září 25 19:42:26 CEST 2008


Vše je otázka typu ústředny a nastavení. Moderní ústředny zapíšou tyto úkony
do historie události z které vyčtete kdo kdy a co v nastavení provedl.
Uživatel (administrator) má možnost omezit servisní přístup do konfigurace
ústředny. Tim je zabezpečeno, že po předání a odzkoušení je každý
serv.přístup povolen pouze administratorem.

L.E. 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Lubor Otta
Sent: Wednesday, September 24, 2008 11:23 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: revize na EZS

Dík za odpověď.
Jestli tomu dobře rozumím,
tak zásadní bezpečnostní díru v konfiguraci EZS revize neodhalí??
Třeba automatický bypass u okeních sníamačů, nebo možnost konfigurovat
ústřednu na dálku po telefonu, (zvedla by po 16 zvoněních)
Lubor


----------
Od:	Ladislav Esterházy
Odesláno: 	23. září 2008 8:11
Komu:	'HW-news'
Předmět: 	RE: revize na EZS

Revizi může provést a rev.protokol vypracovat pouze rev.technik. V podstatě
se reviduje pouze přívod po trafo.
Dále se provádí "funkční zkouška systému". Tou je prověřen systém a jeho
funkčnost, měří se napětí v nejvzdálenějším bodě systému, zjišťuje se
funkčnost záložního zdroje, přenos poplachu na monitorovací stanici atd.



__________ Informace od NOD32 3467 (20080924) __________

Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz