Generator CMI TG2700
Lubor Otta
butan@geoinvest.cz
Čtvrtek Září 18 08:39:28 CEST 2008
Asi klasický asynchroní generátor.
Nevím jak je pro start důležitý remanentní magnetizmus rotoru, ale zkuste do výstupu vybít kondík, řekněme 50uF nabitý na 300V
Lubor
----------
Od: =?UTF-8?B?U2HFoWEgU3ZvYm9kb3bDoQ==?=
Odesláno: 18. září 2008 4:13
Komu: HW-news
Předmět: SIL: Generator CMI TG2700
Hezke ranko,
dostali jsme v praci za ukol zprovoznit tento generator. Po hrichu o
nem vime jen to, ze se toci spalovaci motor (a opravdu se toci), ale na
vystupu jsou jen 3V misto 230V. Generator ma dve statorova vinuti,
pricemz jedno je pripojene na vystupni zasuvku a druhe jen na
kondenzator. Kotva ma dve vinuti, obe jsou spojena nejak do sebe pomoci
odporu a jedne diody. Vsechna vinuti jsou pruchodna, kondenzator byl
ponekud spatny, ale s novym to nepracuje take. Odpory vinuti kotvy jsou
skoro stejne, ale presto se lisi. Odpory statorovych vinuti jsou ruzne.
Kotva nema zadne buzeni, jsou to jen dve civky na zelezu spojene pres
odpory a diodu.
Existuje nejaka dokumentace od tohoto stroje? Nebo nejaky typ, jak
zjistit, kde je chyba? Uz mne napada jen mezizavitovy zkrat nekde v
civkach, ale to se bez znalosti odporu civek asi nepodari zjistit.
Budu moc rada, pokud se neco najde, protoze pak bude mit radost i
sef :-)
--
Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
Saša K. Svobodová
*****************************************************************
www: http://www.zirafoviny.cz
mail: sasa . svobodova @ centrum.cz
mobilni mail: svobodova . sasa @ vodafonemail.cz
sasa . svobodova . ul @ vodafonemail.cz
ICQ: 260 344 186
Analogova pošta: na pozadani ;-)
*****************************************************************