MessageZálezí na tom, zda uniká kapalina nebo plyn. Plyn rozhodne neuniká "symetricky", R407c je tríslozkové chladivo a podle mého názozu a zkuseností nejdríve uniká R32 a R125 (coz je 50/50 R410a).
Bude-li vyssí podíl zbývajícího R134a, snízí se výkon, ale jinak se nic nestane. Tezko ríct, kolik uniklo. Zjistit by se to dalo jen úplným odsáním, ale i tak neco zustane v oleji.
AZE

  ----- Original Message ----- 
  From: Jaroslav Buchta 
  To: 'HW-news' 
  Sent: Tuesday, September 16, 2008 8:12 AM
  Subject: [OT] Servis klimatizace - unik


  Zdravim, mam uz rok experimentalni klimu SENCOR SAC2400 pripojenou na deskovy vymenik a do podlah, v lete jsem zjistil unik v jednom ze sroubovanych spoju, maly ale prece (podle mastneho fleku na zdi), utahovani nepomahalo, takze jsem to musel resit radikalneji. Zjistil jsem, ze neni problem nahnat chladivo do vnejsi jednotky a tu uzavrit, nakonec je venku takova zima, ze tam skoro vsechno bylo, opravil jsem spoj a doplnil asi 300g, (neuteklo vsechno, fungovala ale s malym vykonem), asi to jeste kapku bude chtit, uvidim, az se ochladi.
  Co me zajima je, jak se asi na naplni R407C projevila dlouhodoba destilace, chtelo by to vymenit celou napln, nebo je mozne, ze ty slozky utikaly nejak symetricky? IMHO funguje normalne, celkovou napln odhaduju na 1.5kg.


------------------------------------------------------------------------------


  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
  Hw-list@list.hw.cz
  http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- dal¹í èást ---------------
HTML p?íloha byla odstran?na...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080916/e0045017/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list