Ucinnost transformatoru bylo Trafa od SOS?

Zdeněk lada zdenek023ster@gmail.com
Pátek Září 12 23:35:31 CEST 2008


Děkuji, dobrá práce :-) Vypadá to že vrchol sinusovky je již mírně přesycen.

Zdeněk

Dne 12. září 2008 23:02 Petr Zahradnik <clexpert@clexpert.cz> napsal(a):

> Puvodni zprava ze dne 12.9.2008 od Zdeněk lada:
>
> > Jaký průběh má napětí na sekundáru? Je to opět sinusovka, nebo je
> > mírně deformovaná?
>
> Tady je prubeh na sekundaru u EI transformatoru, zatizeno odporovou
> zatezi:
>
> http://www.clexpert.cz/sekundar.jpg
>
> Zlute je napeti, modry je proud na bocniku 1R.
>
> Petr Zahradnik, pocitacovy expert
>
> ==========================================================
> Petr Zahradnik, Computer Laboratory
> Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
> telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
> web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
> ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
> ==========================================================
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080912/bef999fa/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list