Oddeleni zemi

Zdenek zdej@atlas.cz
Sobota Září 27 20:47:09 CEST 2008


Diky za rozbor problemu.

Jinak nepochybuji, ze by i RS232 fungovala na 15 m. Pripadne se da 
snizit rychlost. Jen si matne vybavuji nejakou normu: max 15 m a v 
prumyslu povlovina.

Zdenek

Slavomir Skopalik napsal(a):
> Galvanicke oddeleni ma smysl techdy, pokud jsou ruzne zeme, vzdalenost
> zde nehraje az tak dulezitou roli.
> RS232 na 15m neni zadny problem, ani v prymyslovem prostredi.
> Pri teto zdalenosti zalezi vyhradne na ruseni.
> 
> K vasemu problemu:
> Klidne bych vedl jednim kabelem (15m) RS 485 + napajeni 24V pro ten panel.
> K PC bych to gavanicky oddelil.
> 
> Oduvodneni:
> ad napajeni: Vizualizace procesu by mela byt zavisla vyhradne na stroji,
>   dale vzdalenost a pouzita linka nepredtsavuje zadny zasadni problem.
>   V tomto usporadani (linku L+ k monitoru lze doplnkove jistit pristrojovou
>   pojistkou) po strance technicke je vse v poradku (ba naopak, odpadne
>   dalsi zdroj) a po strance montazni a ekonomicke je to prinos.
> 
> ad PC) PE PC byva spojen s GND RS232, M svorka byva, ale nemusi byt
>   spojena s PE.
>   V pripade, ze neni spojena, muze si M svorka "plavat" rozdilem az 40V
>   (overeno) pri proudu cca 0.1 mA.
>   V pripade spojene PE, mate problem, pokud dojde napriklad
>   ke zkratu v kancelari L proti PE.
>   Dalsim kriteriem je celkova delka PE mezi PE PC a PE stroje a impedance PE
>   (predpokladejme pracovne vdy tu horsi variantu a to zkrat L na PE u stroje
> i u PC).
> 
> Slavek



Další informace o konferenci Hw-list