Oddeleni zemi
Zdenek
zdej@atlas.cz
Pátek Září 26 14:04:25 CEST 2008
Verze 3 ma proti v1 dva samostatne zdroje 24 VDC galvanicky oddelene.
Jeden je napajeny z rozvodu provozu, druhy ze zasuvky v kancelari (ze
stejne jako PC). Proti v1 se nevytvori zadna smycka. Proti verzi 2 se
zdroj pro panel nezapina samostatnym vypinacem, ale stykacem ovladanym z
rozvadece.
Vim, ze 15 m neni moc, ale neznam stav instalace a jak s ni cvici motory
v provozu. Tak proc si pridelavat problemy, kdyz to muze byt "neprustrelne".
Zdenek
Milan Mlynarčík napsal(a):
> Nepochopil som, preco by verzia 3 bola lepsia ako 1.
> Ja sa prihovaram za 1, nepredpokladam problemy.
> Ved to nie je "15m daleko", ale "iba 15m blizko".
>
>
>
> Milan Mlynarčík
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Zdenek"
>
>
> Mam takove dilema:
> Rozvadec s PLC v provoze, 15 m daleko po RS485 ovladaci panel v
> kancelari. Zdroj a hlavni vypinac bude v rozvadeci.
>
> 1. varianta: Tahout z rozvadece 24 VDC k panelu. U nej je vyhledove
> moznost pripojeni k PC po RS232 (nejspis galv. neoddelene). Tudiz hrozi
> zemni smycka mezi provozem a kancelari.
>
> 2. varianta: Samostatne napajeni panelu z mistni zasuvky a samostatný
> vypinac (technologie neni zavisla na zapnuti panelu). Obe mista jsou
> galv. oddelena (RS 485). Jen se mi trochu nelibi zapinani na dvou
> mistech, ev. nevhodna moznost zapnuti pouze panelu.
>
> 3. varianta: Samostatne napajeni panelu ovladane kontaktem z rozvadece.
> Zda se mi nevhnodnesji.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> __________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 3473 (20080926) __________
>
> Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.cz
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list