Ctecka CONLAN - CT1200
Přemysl Halabica
ph-elsaz@elsaz.cz
Úterý Říjen 21 22:15:19 CEST 2008
Bohuzel jsme ten system uz "zakomponovali" a tedka uz s tim moc neudelame - leda jen vyhodit a nasadit jiny - proc, ale kdyz funguje - funguje, ale s tim malym-velkym ALE...
Nejak jsme si s dodavatelem teto ctecky asi nerozumeli a vyzkouseli jsme pouze, ze tyto karty precte a bylo to... tedka uz je pozde neco komponovat s dodavatelem bohuzel...
O bezpecnosti karty zase tak moc nejde - jde o to pouze otevrit dvere prislusnym opravnenym lidem.
Nicmene jsem moc nepochopil jak nacist stejnou kartu nasi cteckou a cteckou stravovaku - resp. ctecka stravovaku prave precte cislo: 802F09B3 a nase ctecka precte TU SAMOU kartu jako: 4F:02524
A me jde o to - jak nejjednoduseji provest konverzi prave techto kodu tak, aby to "zbastila" nase nova ctecka - proste, aby seznam cca 50 karet s kodem co cte stravovaci system sezrala nase ctecka v kodu ktery "vyhovuje" ji pomoci PC aniz bych musel vsech 50 karet posbirat a stat u ctecky a ucit ji nove karty :-) ... asi to rikam dost divne - snad mne chapete....
PH
----- Original Message -----
From: Rollfree
To: HW-news
Sent: Tuesday, October 21, 2008 10:05 PM
Subject: Re: Ctecka CONLAN - CT1200
Karty kompatibilni s EM4102 jsme nasazovali v mnoha instalacich.
Zakaznici je chteji, protoze jsou nejlevnejsi (ale bezpecnost je na draka).
Ruzne ctecky skutecne muzou cist obsah ruzne - po radcich nebo
posloupcich pametove matice.
Nebylo by nejsnazsi se podivat, jake ctecky pouziva stravovaci system ?
A pripadne zakomunikovat s jeho dodavatelem, jak maji data prekodovana ?
Ty ctecky jsou velmi trivialni a pripojuji se vetsinou po RS232, nebo
po Wiegandu. RS232 prectete na kazdem PC, Wiegand umite cist taky,
takze prece neni zadny problem nacist tu stejnou kartu Vasi cteckou
a pak cteckou toho stravovaku.
rolfree
----- Původní zpráva -----
Od: Přemysl Halabica
Komu: hw-list@list.hw.cz
Odesláno: 21. října 2008 21:52
Předmět: Ctecka CONLAN - CT1200
Zdravím,
měl bych jeden takový trošku netradiční dotaz a asi i dost záludný, proto budu rád za každý Váš poznatek - nastíním problém.
Instalovali jsme v jednom závodě čtečku karet CONLAN CT1200 (Wiegand) - na otevírání dveří pro vedení podniku - tudíž nikdo nepovolaný by těmito dveřmi bez karty vejít neměl - jelikož se jedná o velký podnik mají zaveden stravovací systém ( Emarine 4102 ) a všichni zaměstnanci mají karty podobné kreditním kartám - pomocí kterých mimo jiné otevírájí závory atd...
Požadavek byl, aby jsme našli zařízení které bude komunikovat právě s těmito kartami a jelikož existuje jakýsik seznam ID čísel stávajících karet, aby se do čtečky mohly pro příšlušné osoby tyto karty zavést přes PC - a nepotřebovat mít tyto karty v ruce pro "naučení do systému" - těch oprávněných osob bude asi 50 - a teď nastal problém - vše funguje jak má, ale bohužel jsme schopni tyto karty naprogramovat jen pokud je skutečně máme v ruce - a číslo karty nám nepomůže, protože je v úplně jiném formátu... uvedu konkrétní případ:
Pokud přiložím stávající kartu zaměstnance čtečka mi k němu přiřadí číslo ( jakýsik hardwarový klíč ) - 4F:02524 - ovšem v systému stravování je ta samá karta vedena jako číslo: 802F09B3
Nikdo si s tím neví rady - obtelefonovali jsme snad všechny možné i nemožné lidi - a jediná rada byla ta, že každá čtečka si to čte jinak...
Díky za každý tip...
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________