Vadne PC zdroje

Koder Petr Koder.Petr@azd.cz
Pondělí Říjen 6 16:39:08 CEST 2008


To bych i chapal, ale sekundarni strana je taktez posjena s PE. Potom uz snad není duvod na dvojitou izolaci, ne?

Na zdrojich pro PC jsem znacku pro dvojitou izolaci ještě nevidel a stejne tak napr. na mem NF generatoru, lab. zdroji, monitoru ci tiskarne není (coz však dvojitou izolaci zajiste nevylucuje).
Petr



> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
> Behalf Of Petr Stehlik
> Sent: Monday, October 06, 2008 4:32 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Vadne PC zdroje
>
> >Proc je vyzadovana dvojita ochrana u zarizeni tridy I? Podle meho je tak
> >clanek "o nicem".
>
> Zjednodušeně, tam kde se můžete dotknout něčeho pod napětím, musí být
> dvojtá
> izolace.
> Např, kolíly na zásuvce COM, USB....
> Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list