Vetrniky
hv-news
hv-news@seznam.cz
Úterý Listopad 18 01:51:31 CET 2008
Nejhorší stav rozvodné sítě má snad Albánie kde jsou 37,11%, asi 2 347
GWh ročně.
V Česku je stav rozvodné sítě naopak jeden z nejlepších ztráty se
pohybují okolo 10% .
Nejvýší ztráty vnikají na tkz. poslední míli z důvodu odporových ztrát
na vedení 0,4kV
u dálkových přenosů 220/400kV jsou odporové ztráty méně podstatné.
Ano napětí v zásuvce může být "vyšší a nižší" :-)) ale 120V tam snad
nikdo nemá.
podle ČSN 33 0121- Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí
veřejných distribučních sítí nn
Napětí 230/400 +6 %, –10 %.
Nejhorší varianta je právě hvězda kdy se úbytky postupně kumulují podle
odboček k odběrným
místům. Každá jiná topologie ztráty naopak kompenzuje.
Jaroslav Lukesh napsal(a):
> Jenže cesta od trafa není jediná, která k vašemu domu od elektrárny vede.
> Navíc máte špatně i to napětí a v zásuvce může být napětí i nižší, než
> 230V - a taky vyšší. Navíc topologie zdaleka není hvězda.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "hv-news" <hv-news@seznam.cz>
>
>
> Skladování vodíku je problematické prostě malý atom který
> snadno pronikne materiálem pláště nádrže. Ale nové kompozitní sendvičové
> materiálu dokáži uniku vodíku úspěšně odolávat. Je potřeba si uvědomit že
> objem nádrže roste s třetí mocninou povrch pouze s druhou mocninou.
> Tedy čím větší nádrž tím je procentuální únik menší. Pro centralizované
> sklady kapalného vodíku není únik až tak zásadní problém a obejde se i
> bez kryogenních nádrží. Ztráty ve vedení 50% to je trochu moc !!. Výkonné
> transformátory pracují s účinností 98%. A pokud by byla ztráta ve vedení
> byla 50% tak by vám ČEZ musel v trafostanici do bytu pouštěn 460V
> aby v zásuvce bylo požadovaných 230V :-)). Kabely ve zdi by příjemně
> sálali teplo takový vektorový krb prostě rodinná idyla.
>
>
>
> Jaroslav Lukesh napsal(a):
>
>> ztráty ve vedení jsou až 50%. Další věc je, jestli se celý příkon
>> spotřebuje
>> na elektrolýzu, řekl bych docela, že procházejícím proudem se ta voda bude
>> ohřívat. Dále je nutno zachycený vodík stlačit - a také odebrat mu teplo,
>> vzniklé stlačením. Takže celá ta sranda nakonec bude mít účinnost, řekl
>> bych, i pod těch 15%.
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> __________ Informace od NOD32 3619 (20081117) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list