 15.11.2008, 15:01:14
dobry den

Klasicke tepelne elny provozovane v CR, maji provozni regulovatelnost
v jednotkach procent za hodinu !!
Paroplynove jednotky dokazi najet z 0 na 100% za cca 10tky minut.
Nejrychlej reaguji vodni elny, napr. Dalesice 4 * 112 MW z 0 na 100%
za necelou minutu, Dlouhe Strane (2 * 270 MW ?? ) neco pres minutu.
Casy pro zastaveni nebo prechod na cerpaci rezim neznam, ale asi budou
radove stejne.
U jadernych el. je technicka regulovatelnost zhruba stejna jako u
klasickych tepelnych. Je tam ovsem problem s palivem. To lze menit jen
pri odstavce. Napriklad v Dukovanech (4 bloky) trva odstavka necele
2 mesice, a odstavky jednotlivych bloku na sebe navazuji v dobe
nejmensi spotreby, tedy od jara do podzimu. Behen odstavky se krome
vymeny paliva delaji i dalsi veci, jako ruzne revize a modernizace
= spousta externich dodavatelu. Proto je termin odstavky naplanovan
nekolik let dopredu a neda se zmenit. Reaktor a mnozstvi paliva v nem
je spocitano tak, aby se palivo prave spotrebovalo. Pokud by reaktor
jel na vetsi vykon, palivo vyhori jeste pred odstavkou, a reaktor se
zastavi. Pokud by se reaktor provozoval na nizsi vykon, palivo v dobe
odstavky nebude zcela vyhorele, ale vymenit se musi, protoze jindy to
udelat nejde. To ovsem znamena ekonomickou ztratu. Proto atomove elny
jedou trvale na 100%


S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Vláďa Anděl napsal:

> No já jen vím že na Prunéřově bloky najíždějí a odstavují se. Jak dlouho to
> trvá jsem se nikdy nezajímal, ale můžu se zeptat kolegy který pro ně 
> programoval chemické analýzy. Určitě tam nejede neustále všechno. Vím že
> taky říkali že nejpružnější jsou vodní elektrárny (+ přečerpávací), pak jsou
> tepelné a nejhorší jsou atomové. Ty jedou snad pořád stejně.
> Anděl

> ----- Original Message ----- 
> From: "Martin Patka" <hwmp@semily.net>
> To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Friday, November 14, 2008 10:14 PM
> Subject: RE: Vetrniky


> Zdravim,


> nevim, jak to vypada dnes, ale v dobe meho mladi (asi tak -25let)
> jsem byl svedkem havarijni odstavky jedne ze ctyr 200MW turbin v
> elektrarne ve Chvaleticich. No, svedkem.. - nase dilna byla asi 300m
> od kotelny; ale stacilo to :-)

> Veskera para z kotle sla havarijnimi ventily ven (nebyly to zadne
> male ventilky - potrubi cca 50cm, tlak okolo 300 atmosfer, teplota
> asi 550 st.C)... V tu chvili to bylo jako zemetreseni - vsechno
> v okolnich budovach se klepalo, ramus primo ohlusujici.... Celkova
> doba odstavky kotle - tedy doba kdy sla vsechna para "do vzduchu",
> trvala asi tri nebo ctyri hodiny a to ten kotel odstavovali
> "do volnobehu" mnohem rychleji, nez meli.

> A co se pamatuji, tak kotel se po odstavce roztapel opet do plneho
> vykonu asi tyden - a to ho samozrejme nemohli nechat uplne vyhasnout
> jenom s nim pak asi mesic honili turbonapajecky pro vlastni spotrebu
> toho kotle.... a to by se asi tak dalo oznacit tim terminem "volnobeh" :-)