Ruseni RS-485 do okoli.

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta@gmail.com
Čtvrtek Listopad 13 15:46:08 CET 2008


Jakou to komunikuje rychlosti? Nepomohlo by zpomalit hrany paralelnim C (ve
frekv. Menicich jsem videl dokonce 100nF primo mezi A,B budice a zem, na
9600Bd to chodilo OK a dokud jsem toto osetreni neudelal I na druhe strane,
tak mi odchazel jeden budic za druhym... Transil by asi taky pomohl ale
tehdy jeste bezne nebyly). 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Hanek
Sent: Thursday, November 13, 2008 3:27 PM
To: HW-news
Subject: Re: Ruseni RS-485 do okoli.


Ano ta RS-485 jede po tom stinenem kabelu. Protoze je kabel v prostredi 
kde je nafta, benzin atd. musi to byt kabel, ktery je ropnym latkam 
odolny. Sdelovaci kabely tohle nepreziji a abych pravdu rekl, nehledal 
jsem takove, ktere jsou odolne. Dale je kabel tazen po venku a venkovni 
prostredi neni temto kabelum privetive. Musi to byt spolehlive a vydrzet 
nekolik roku.

Martin Hanek


Martin Persich napsal(a):
> Pochopil jsem to tak, ze i ta RS-485 jede po CMFM ? Tzn. neni pouzity 
> parovany (krouceny) kabel ? Mam obavu, ze ucinnost toho samotneho 
> stineni nebude valna. Urcite mnohem lepe se odolnost i vyzarovani 
> potlaci pouzitim nejakych sdelovacich kabelu.
> 
> Martin. persich@transcon
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Martin Hanek" <martin.hanek@centrum.cz>
> To: "Konference HW news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Thursday, November 13, 2008 12:01 PM
> Subject: Ruseni RS-485 do okoli.
> 
> 
> Dobry den,
> 
> u jednoho zakaznika mame system, kde na dvore arealu je 5 zarizeni v 
> plechovem obalu. Uvnitr je ridici elektronika toho zarizeni s 
> procesorem v dalsi plechovce. Napajeni lokalne z 230V. Vsechna 
> zarizeni jsou propojena stinenym kabelem CMFM, dale kabel pokracuje 
> vice jak 200m po tom dvore, nekde v zemi, hlavni cast po budovach do 
> administrativni budovy do PC. Ta zarizeni s PC komunikuji po lince 
> RS-485. Linka je galvanicky oddelena jak v zarizenich, tak v PC. 
> Stineni je pripojeno na PEN na strane PC, v zarizenich pripojeno neni. 
> Vse jede nonstop, ale komunikuje se pouze tehdy kdyz je potreba, coz 
> je nekolikrat za hodinu.
> 
> Zakaznik si ted koupil nejake vysilacky (pry na 150MHz) a pokud vjede 
> na dvur, tak jsou uplne zaruseny. Hlavne v oblasti jak se blizi k tem 
> zarizenim nebo kabelu.
> 
> Muj dotaz zni, zda muze komunikace na stineme kabelu na lince RS-485 
> takto rusit? Nejak se mi to nezda. Kolega tvrdi, ze kdyz odpoji 
> kompletne komunikaci v tech zarizenich, ze to nerusi. Ze by se tam 
> prenaselo ruseni z tech zarizeni a kabel byl jako antena? Ta zarizeni 
> prosla zkouskou EMC. Co s tim?
> 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list