Ruseni RS-485 do okoli.
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta@gmail.com
Čtvrtek Listopad 13 15:46:08 CET 2008
Jakou to komunikuje rychlosti? Nepomohlo by zpomalit hrany paralelnim C (ve
frekv. Menicich jsem videl dokonce 100nF primo mezi A,B budice a zem, na
9600Bd to chodilo OK a dokud jsem toto osetreni neudelal I na druhe strane,
tak mi odchazel jeden budic za druhym... Transil by asi taky pomohl ale
tehdy jeste bezne nebyly).
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Hanek
Sent: Thursday, November 13, 2008 3:27 PM
To: HW-news
Subject: Re: Ruseni RS-485 do okoli.
Ano ta RS-485 jede po tom stinenem kabelu. Protoze je kabel v prostredi
kde je nafta, benzin atd. musi to byt kabel, ktery je ropnym latkam
odolny. Sdelovaci kabely tohle nepreziji a abych pravdu rekl, nehledal
jsem takove, ktere jsou odolne. Dale je kabel tazen po venku a venkovni
prostredi neni temto kabelum privetive. Musi to byt spolehlive a vydrzet
nekolik roku.
Martin Hanek
Martin Persich napsal(a):
> Pochopil jsem to tak, ze i ta RS-485 jede po CMFM ? Tzn. neni pouzity
> parovany (krouceny) kabel ? Mam obavu, ze ucinnost toho samotneho
> stineni nebude valna. Urcite mnohem lepe se odolnost i vyzarovani
> potlaci pouzitim nejakych sdelovacich kabelu.
>
> Martin. persich@transcon
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Martin Hanek" <martin.hanek@centrum.cz>
> To: "Konference HW news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Thursday, November 13, 2008 12:01 PM
> Subject: Ruseni RS-485 do okoli.
>
>
> Dobry den,
>
> u jednoho zakaznika mame system, kde na dvore arealu je 5 zarizeni v
> plechovem obalu. Uvnitr je ridici elektronika toho zarizeni s
> procesorem v dalsi plechovce. Napajeni lokalne z 230V. Vsechna
> zarizeni jsou propojena stinenym kabelem CMFM, dale kabel pokracuje
> vice jak 200m po tom dvore, nekde v zemi, hlavni cast po budovach do
> administrativni budovy do PC. Ta zarizeni s PC komunikuji po lince
> RS-485. Linka je galvanicky oddelena jak v zarizenich, tak v PC.
> Stineni je pripojeno na PEN na strane PC, v zarizenich pripojeno neni.
> Vse jede nonstop, ale komunikuje se pouze tehdy kdyz je potreba, coz
> je nekolikrat za hodinu.
>
> Zakaznik si ted koupil nejake vysilacky (pry na 150MHz) a pokud vjede
> na dvur, tak jsou uplne zaruseny. Hlavne v oblasti jak se blizi k tem
> zarizenim nebo kabelu.
>
> Muj dotaz zni, zda muze komunikace na stineme kabelu na lince RS-485
> takto rusit? Nejak se mi to nezda. Kolega tvrdi, ze kdyz odpoji
> kompletne komunikaci v tech zarizenich, ze to nerusi. Ze by se tam
> prenaselo ruseni z tech zarizeni a kabel byl jako antena? Ta zarizeni
> prosla zkouskou EMC. Co s tim?
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list