silnoproud - kabely - zemneni a rozvadec

Roman Vostřel vostrel@lit.cz
Pátek Květen 30 16:34:43 CEST 2008


Nepisete co tam vsechno budete zapojovat, ale pokud ma dum obdelnikovy 
tvar, tak se v protilehlych rozich dela vyvod na hromosvod, a pro 
prizemneni rozvadece se vytahne zvlast  Fe drat do svorkovnice hlavniho 
pospojeni,normalne se prodava a v ni se spoji zakladovy zemnic(da se tam 
zapojit 8cka kulatina),pospojeni koupelen,zeleznych konstrukci a vseho 
ostaniho co ma byt pospojeno a odsud  i to prizemneni rozvadece, 
pripojit na  PEN.  Mel by stacit stejny prurez, jako ma privodni kabel.

Pavel napsal(a):
> Tak, problem s tou CYKYnou jsem vyresil nakupem originalniho 5 ziloveho 
> kabelu.
>
> Ted prichazi dalsi otazka, ohledne vedeni od zakladoveho zemnice. Potvrdi mi 
> prosim nekdo toto reseni.
> z rohu zakladu mi vychazi Fe drat ktery je pripojeny na zakladovy zemnic.
> Pokud dobre rozumim tak tento drat musim prevest na medeny drat ktery pujde 
> do hlavniho rozvadece na svorku PE.
> Prechod z Fe na med bude v krabici na fasade, pobliz hlavniho privodu.
> Jak urcim prurez toho Cu dratu? nekde jsem videl tabulku, jinde vzorec.
> Muze tento drat vest samostatne v jinem krku nez privod od elektromerneho 
> rozvadece na hranici pozemku a potkat se az v domovnim rozvadeci?
>
> Jeste k zapojeni toho domovniho rozvadece. Mam dobre kdyz zlutozeleny od 
> elektromerneho rozvadece vede nejdriv na PE mustek (sem taky povede 
> zlutozeleny od zakladoveho zemnice), z toho vede zlutozeleny na proudovy 
> chranic a tak vlastne vznikne za chranicem N ktery vede uz modrym na nulovy 
> mustek?
>
> Diky za rady
>
> Pavel
>
>   




Další informace o konferenci Hw-list