u nás v práci používáme zalivatelne spojky CUPACK nebo nějak podobně se 
jmenující. Pokud si vybavuji měli by být po zachování technologického 
postupu, kdy se spojovaný kousek kabelu pořádně odmastí i vodotěsné, 
každopádně je používáme v mokrých prostorách a v prostorech s nebezpečím 
výbuchu metanu. Dělají se v průměrech kabelů od cca 1cm až po 8 cm. 
Izolační pevnost je min 1,2 kV nebo se specialní hmotou 7,2 kV. 
Používáme to hlavně na VN kabely 6kV k naprosté spokojenosti, jen pro 
větší průměry kabelů doporučuji spoje provádět lisovaním. V případě 
zájmu zjistím podrobnosti.