napojeni kabelu cerpadla
Petr Klusek
klusek@volny.cz
Úterý Květen 13 20:11:05 CEST 2008
Zdravím
u nás v práci používáme zalivatelne spojky CUPACK nebo nějak podobně se
jmenující. Pokud si vybavuji měli by být po zachování technologického
postupu, kdy se spojovaný kousek kabelu pořádně odmastí i vodotěsné,
každopádně je používáme v mokrých prostorách a v prostorech s nebezpečím
výbuchu metanu. Dělají se v průměrech kabelů od cca 1cm až po 8 cm.
Izolační pevnost je min 1,2 kV nebo se specialní hmotou 7,2 kV.
Používáme to hlavně na VN kabely 6kV k naprosté spokojenosti, jen pro
větší průměry kabelů doporučuji spoje provádět lisovaním. V případě
zájmu zjistím podrobnosti.
Petr Klusek
pm napsal(a):
> dd,
>
> mam ponorne cerpadlo do vrtu s asi 1m dlouhym kabelem a potreboval
> bych ho nejak vodotesne nastavit
>
> -jaky kabel pouzit ?
> -jak provest nastaveni kabelu aby bylo vodotesne a dostatecne
> izolovane ?
>
> nerad bych se dockal toho ze mi z kohoutku spolu s proudem vody potece
> jeste nejaky jiny proud :-))
>
> diky PM
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list