RE: Vyhodnocovani cidla polohy s " plovouci" 0, co nejlevneji?

zoodiskus@vol.cz zoodiskus@vol.cz
Pondělí Květen 5 15:40:16 CEST 2008


Signal z cidla leze nejdrive do OZ s velkym vstupnim odporem neco jako
TLC 271, max vystupni napeti je napeti v 0 + deltaU v mericim rozsahu
tj. teoreticky 550mV. Teplotni zavislost tam je, ale kompenzuje se teplotnim
cidlem + sw opravou. Zadne zvlastni pozadavky na EMC nejsou.



>Ahoj,

ake je maximalne napatie, ktore z toho lezie, teplotna zavislost, poziadavky
na EMC...

Ak by si mohol dat konkretne poziadavky, tak sa na to mozem vo volnom
case pozriet. Vyberat z coho je, Analog, TI, PIC, AVR... A este PSoC.

A.


> Potrebuji pomoci co nejlevnejsiho MCU s ADC vyhodnocovat pneumaticke
> 
> > cidlo polohy. Pricemz cele to funguje takto, cidlu se po instalaci
> a
> > pak pri kazde vetsi revizi (cca 1x za rok) musi nakalibrovat 0 cemuz
> 
> > odpovida z cidla lezouci napeti 100-500mV, v samotnem mericim rozsahu
> 
> > se toto napeti zvysuje o delta cca 50mV. Rozliseni v mericim rozsahu
> 
> > staci 10bit.
> V puvodnim navrhu se 0 nastavuje pomoci DAC, ale to vyzaduje cca 3ks
> 
> > OZ + drazsi MCU s ADC a DAC, coz je nyni moc drahe reseni
> 
> Nejake napady jak to udelat jednoduseji a hlavne levneji?
> Dekuji