No pokud je to klimatizace, předpokládám že není až tak rozhodující hlučnost
větráku v 1 metru (i když i to je údaj důležitý), ale záleží na útlumu hluku
v potrubí (délka, počet kolen kde se hluk nemůže šířit přímo, způsob
vyústění do místnosti).
Důležité je strojovnu klimatizace umístit tak, aby se to někam nešířilo
přímo. V ostravské televizi udělali u storjovny klimatizace hlasatelnu a
firmy zabývající se odhlučněním si tam podávaly dveře :-) Vyšší kmitočty
nejsou problém, na ty nízké jsou potřeba tuny materiálu. Předpokládám že
kdyby se jim takový hluk šířil i těma trubkama, vůbec by to nemohli
nainstalovat.
Anděl
----- Original Message -----
From: "David Rudol" <rudol@post.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, March 30, 2008 8:27 PM
Subject: Re: Hluk normy, vypocty porovnani?
> Dobrý den,
> co se týče hluku u rotačních elektrických strojů, platí norma ČSN IEC
> 60034-9. Další info v angličtině snad nebude vadit :o):
>
> 7 Determination of sound pressure level
> Sound pressure levels are not required as part of this Standard. If
> requested, an A-weighted sound pressure level may be determined directly
> from the sound power level as follows:
> L.p=L.w-10lg(s/s.0)
>
> where
> L.p is the sound pressure level in a free-field over a reflecting plane
> at 1 m distance from the machine;
> L.w is the sound power level determined according to this standard;
> s.0 is 1,0 m2;
> S is the area of the surface enveloping the machine at a distance from
> the machine of 1 m
> according to ISO 3744 and the following rule:
> Shaft height Surface area, S
> mm m2
>
> ≤280 Hemisphere
> >280 Parallelepiped
>
> NOTE These sound pressure levels are for free-field, over a reflecting
> plane. The sound pressure level for in situ conditions (that is, for
> hearing protection requirements) is different.
>
> S pozdravem David
>
> Saša Svobodová napsal(a):
>> Hezké odpoledne,
>>
>> pro hrubou představu je normálně hlasitý hovor v místnosti asi tak 60dB
>>
>> Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
>>
>>
>> Saša K. Svobodová
>>
>>
>>
>> *****************************************************************
>>
>> mail: sasa (tečka) svobodova (zavináč) centrum.cz
>> mobilni mail: svobodova (tečka) sasa (zavináč) vodafonemail.cz
>>
>> ICQ: 260 344 186
>>
>> *****************************************************************
>>
>>
>>
>> Tomáš Tomáš napsal(a):
>>> A ted babo rad jak tyto dva zdroje porovnat?
>>> Kdyz tu jiz probirame hluk, daji se nekde sehnat informace k hluku ve
>>> vzduchotechnice, potrebuji ziskat predstavu jaky kraval je tech 71
>>> respektive 51 dBA a na jakou hodnotu se musi srazit, aby to nerusilo
>>> ani ve velmi tichem prostredi.
>> ------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>> ( Možná :-) )
>> Zkontrolováno AVG.
>> Verze: 8.0.90 / Virová báze: 269.22.1/1350 - Datum vydání: 30.3.2008
>> 12:32
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list@list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list