Zarizeni pro napajeni 3x500V
Petr Stehlik
petr.stehlik@atlas.cz
Sobota Březen 22 08:46:36 CET 2008
Běžne vyrábíme pro 3x500, smozrejme vetsinou nejde nakupovat v "hrackarne
pres pult".
Ovladacka pres trafo 500/24-230, zapojene mezi 2 faze, pak nemusite dumat
jaka je tam sit.
Vetsina vybaveni ABB.
Misto jisticu pouzivame pojistky + OPV.., tam neni problem vybrat patricne
napeti, proste pojistky se daji vytahnout a dat do kapsy, brasny, a i
dusicka ma klid ze jit to nezpne nekdo pod rukama.
Petr
----- Original Message -----
From: "Brandejs Petr" <brandejs@orlik.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, March 21, 2008 5:36 PM
Subject: Re: Zarizeni pro napajeni 3x500V
Bacha na jistice (max 440V) a taky hlavne jestli to neni do SNV (ATEX).
P.B.
-----Puvodni zasilka-----
>Od: "Dee Jay" <deejay@email.cz>
>Komu: brandejs@orlik.cz;"HW-news" <hw-list@list.hw.cz>;
>Odeslano: ctvrtek 20.3.2008 9:51:24
>Vec: Re: Zarizeni pro napajeni 3x500V
>
>Ovladaci obvody u IT na 500V se resi na 230 nebo na 24 proste trafem z 500V
>je to opravdu bezne.
>Bezne stykace spinaji 500V taky nebyva problem ...
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list