Zdroj 230 / 5V ztrafo nebo srazeci C ?
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Neděle Červen 8 14:17:17 CEST 2008
Ja bych pouzil treti reseni:
- napajeni trafem 6V, xxx mA
- RS-485 napajet pres menic, napr. TMA0505
MH
www www napsal(a):
> Dekuji za odpovedi v mem predeslem theadu a pokracuji v castecne filozofickych dotazech ohledne zdroju.
>
> Zarizeni urcene pro trvaly provoz opet s odberem nejakym ~25mA ma galvanicky neoddelenou cast a galvanicky oddelene komunikacni rozhrani RS-485. Mohu ho napajet bud pomoci klasickeho trafa 230V/2x6V 2x42mA + 2x linearni stabilizator, s tim, ze ucinnost techto pidi traf je vice nez mizerna a cena trafa je radove 70Kc. Vyhodou je klasicke reseni, a predpokladana vysoka spolehlivost.
>
> nebo
>
> Pro galvanicky neoddelenou cast postavit zdroj z srazeniho C a R + lineartni stabilizator , s tim, ze cena X2 C je radove 6Kc a napajeni komunikacni casti resit externim zdrojem.
> Vyhodou je nizsi cena, nevyhodou nutnost resit napajeni komunikacniho rozhrani.
>
> Otazky.
> 1. Jake reseni doporucujete?
> 2. Jak je to s ucinnosti C R zdroje a jaky je jeho cinny prikon?
> 3. Jaka je dlouhodoba spolehlivost C R zdroju?
>
> Dekuji
>
> Tom
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list