Prohnat operákem mám na mysli se zesílením 1:1 (oddělit) a potom zesílit na vstupní rozsah převodíku.
pyrin
----- Original Message -----
From: dasl@tchibo.cz
To: hw-list@list.hw.cz
Sent: Tuesday, July 29, 2008 4:27 PM
Subject: RE: snimace teploty - pripojeni
Jistě,
soustavu teplovodního krbu, Aku nádrží a rozvodu ústředního topení,
vstpuní veličiny jsou víceméně teploty vody v různých částech sytému,
případně teplota vzduchu v místnostech apod. Výstupní veličiny jsou
většinou logického typu - zavřít/otevřít ventil, zapnout čerpadlo na I/II/II stupeň
apod. Jde spíše o takový řídící systém pro komplexní topnou soustavu.
Plus samozřejmě nějaké týdenní programování a ovládání od obsluhy...
Nebráním se jakémukoliv čidlu, které vyhoví a bude dostupné, klidně Pt1000 nebo i
polovodičové.
Díval jsem se například na sortiment čidel fy SENSIT, třeba Pt snímače
do 400st. - tady: http://www.sensit.cz/images/stories/dokumenty/pdf/28_9.pdf
Prohnat operákem máte na mysli nějaké zesílení, nebo spíš impedanční
oddělení sledovačem ?
D.Š.
------------------------------------------------------------------------------
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of aze
Sent: Tuesday, July 29, 2008 3:58 PM
To: HW-news
Subject: Re: snimace teploty - pripojeni
Můžete nějak přiblížit, co chcete regulovat?
AZE
----- Original Message -----
From: pyrin@volny.cz
To: HW-news
Sent: Tuesday, July 29, 2008 3:37 PM
Subject: Re: snimace teploty - pripojeni
To je správná odpověď. Skoro jako Kolik je hodin - chleba s máslem.
Napájím malým proudem, aby se to samo neovlivňovalo. Pak to proženu operákem a potom na AD převodník. Ale nepoužívám rovnici jako níže, ale tabulku.
A mohu se zeptati proč PT100 a ne třeba PT1000 nebo nějaké třeba KTY81 ? Na to by se dalo asi něco najít u výrobců procesorů v aplikacích.
pyrin
----- Original Message -----
From: pyjan
To: HW-news
Sent: Tuesday, July 29, 2008 3:28 PM
Subject: Re: snimace teploty - pripojeni
R=100*(1+(0,00390801999999724*t)+((-0,000000580200000000093)*(t^2))+((-0,00000000000427349999999742)*(t-100)*(t^3)))
pro čidlo Pt100 Tk=3850ppm/°C
dasl@tchibo.cz napsal(a):
Zdravím konferenci.
Mám takový hloupý dotaz, kde bych mohl najít nějaký podrobný popis jak
připojit platinové odporové snímače teploty k systému s mikroprocesorem a jak s jejich pomocí
měřit naříklad teplotu vody v potrubí ?
To například čidlo Pt100 napájím konstantním proudem a
měřím napětí na něm A/D převodníkem ?
Ptám se, protože bych chtěl postavit vlastní regulaci k oběhovému
čerpadlu a systému ústředního topení...
Díky za tipy a případné rady.
D.Šlosárek
------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
----------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080729/b254774c/attachment-0002.htm
Další informace o konferenci Hw-list