To je správná odpověď. Skoro jako Kolik je hodin - chleba s máslem.
Napájím malým proudem, aby se to samo neovlivňovalo. Pak to proženu operákem a potom na AD převodník. Ale nepoužívám rovnici jako níže, ale tabulku.
A mohu se zeptati proč PT100 a ne třeba PT1000 nebo nějaké třeba KTY81 ? Na to by se dalo asi něco najít u výrobců procesorů v aplikacích.
pyrin
----- Original Message -----
From: pyjan
To: HW-news
Sent: Tuesday, July 29, 2008 3:28 PM
Subject: Re: snimace teploty - pripojeni
R=100*(1+(0,00390801999999724*t)+((-0,000000580200000000093)*(t^2))+((-0,00000000000427349999999742)*(t-100)*(t^3)))
pro čidlo Pt100 Tk=3850ppm/°C
dasl@tchibo.cz napsal(a):
Zdravím konferenci.
Mám takový hloupý dotaz, kde bych mohl najít nějaký podrobný popis jak
připojit platinové odporové snímače teploty k systému s mikroprocesorem a jak s jejich pomocí
měřit naříklad teplotu vody v potrubí ?
To například čidlo Pt100 napájím konstantním proudem a
měřím napětí na něm A/D převodníkem ?
Ptám se, protože bych chtěl postavit vlastní regulaci k oběhovému
čerpadlu a systému ústředního topení...
Díky za tipy a případné rady.
D.Šlosárek
----------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080729/cf7ce503/attachment-0002.htm
Další informace o konferenci Hw-list