meranie prudu prudovym trafom

peter tesar peter.tesar@centrum.sk
Čtvrtek Červenec 24 12:29:16 CEST 2008


Trafo tam nie je, je to tahane 3f vedenie rovno z rozvadzaca do 
spotrebica a len chcem pri spinaci na tie vodice navliect male prudove 
trafo.
Peter Tesar.

Kručinský Ladislav wrote:
> Jak máte udělaný primár ? Nedá se tam přitočit jeden/dva závity ? Já si měřím proud do vyhřívání čtyř okapů (1,5A na každý a mám tam v pohodě namotaný tráfko, usměrňovač, trimr a normální měřáček.
>
>
> L. Kručinský
>
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of peter tesar
> Sent: Thursday, July 24, 2008 10:14 AM
> To: HW-news
> Subject: meranie prudu prudovym trafom
>
> Zdravim,
> potreboval by som merat 10-20A prud prudovym trafom. Uz som si zistil, ze vhodne trafo dava pri hodnotach prudu, ktore ma zaujimaju, medzi 100-200 mV.
> Indikacia by mala byt klasickym rucickovym meradlom 100uA/plna vychylka.
> Ako tieto dve veci spojim? Usmerneniu sa nevyhnem, to je jasne, ale zrejme bude musiet do toho byt navlecena dalsia elektronika, napr. OZ na zosilnenie toho signalu z trafa kvoli ubytkom na diodach, nie? Pasivne riesenie zrejme s vyuzitim beznych veci neexistuje.
> Diky.
> Peter Tesar.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>   