Re: Odlehčení sítě, potíže?

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Čtvrtek Leden 31 21:05:57 CET 2008


Ale nie.  Ten graf zobrazuje priamo činný výkon.
Jalová zložka (väčšinou induktívna, skoro každý spotrebič má cievky - tie sa
musia magnetizovať) je síce pre funkciu spotrebičov nutná, no tie si ju iba
"požičiavajú" a v nasledujúcej polperióde "vracajú späť". Aby straty v
prenosovom vedení boli čím menšie, je snaha kompenzovať túto jalovinu čím
bližšie k tým spotrebičom. Preto väčší odberatelia si to musia kompenzovať
sami. Každé vn trafo má vlastnú kompenzáciu. Tým sa diaľkové prenosy skoro
nezúčastňujú na prenose jalovej zložky.


                                                Milan  Mlynarčík




----- Original Message -----

Ted me napadlo, hrali jste si nekdo s kompenzaci? Zvyseni jalove
slozky vykonu by se mohlo nejak projevit.






Další informace o konferenci Hw-list