Odlehčení sítě, potíže?

milos.gregus@cz.abb.com milos.gregus@cz.abb.com
Čtvrtek Leden 31 13:48:02 CET 2008


Problém, může být. Ale, např. Kréta má instalovaný výkon cca 700MW. Zimní 
spotřeba je asi 250 až 300. A je schopna ustát (s poměrně velkou změnou 
frekvence) i výpadek generátoru 50MW, který není dopředu ohlášen.

A co u nás? Dalešice - 450MW, Dlouhé stráně - 600MW a rychlost přejezdu 
generátor - čerpadlo je asi 2-3 min, regulační rozsah tedy přes 2GW.
Normální denní zátěž nevím, podívejte se na stránky ČEPS. Dost elektráren 
provozuje službu primární regulace, je to alespoň 5 procent instalovaného 
výkonu dané elektrárny, s dostupností do 30 sekund. Primární regulace u 
nás musí zvládnout (a zvádá) výpadek Temelína - 1000MW (kolik je to 
žárovek 100W?).
A jsme spojeni skoro s celou Evropou.

Také dost pochybuji, že si lidé budou pro daný protest kupovat 100W 
žárovky, aby udělali skok 100W místo úsporek do 25W.

Miloš