Regulace dobíjecího napětí u APC SmartUPS
HW CNCnet.info
hwnews@cncnet.info
Čtvrtek Leden 31 11:26:06 CET 2008
To je jasne no - jsou vyschle - drzely se na moc vysokem napeti a to je
vysusuje - nabere to pak exponencialni prubeh.
Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Pavel Troller napsal(a):
> Zdravim,
> v mem pripade nebyly zkratovany zadne clanky a presto byly baterie
> nafouknuty. I nyni, jiz cca po 3 tydnech od vyneti z UPS, maji cca 12.5V,
> coz by se zkratovanym clankem jiz asi nemely. Ale daji uz jen zlomek
> puvodniho proudu. Ta UPS si vezme pri standardni konfiguraci me zateze cca
> 30A a v takovem pripade klesne napeti az na nejakych 7V, takze UPS okamzite
> vypne. Pokud ji zatizim podstatne mene, udrzi se v chodu, ale baterie se
> zacnou zahrivat - je videt, ze na jejich velkem vnitrnim odporu se ztraci
> plno energie. Nove se nezahrivaji ani pri tom vybijeni pres 30A.
> S pozdravem Pavel Troller
>
Další informace o konferenci Hw-list