[OT] klimatizace do baraku

Petr Simek psimek@jcu.cz
Sobota Leden 5 09:39:10 CET 2008


On Sat, 5 Jan 2008, Martin Zaruba wrote:

> Pro srovnani: mam dum o zastavene plose 150 m2, prizemi, podkrovi. 44
> heluz+8cm polystyren. TC ma pri 0stC venkovni teploty vykon 12 kW a
> pozadavek tepla vcetne ohrevu TUV je pri teto teplote 5,9 kW, z toho ohrev
> TUV dela cca 0,4 kW, za den je tedy dodany vykon cca 140 kWh, z toho pro TUV
> 9,6 kWh. Pri venkovni teplote 15stC je pozadavek na topeni a TUV priblizne
> stejny, t.j. 2x0,4kW. Vykon TC je pri teto teplote cca 17kW.

Jen takove rypnuti - predpokladam vnitrni teplotu 22stC - pri venkovni
teplote 15 stC (rozdil 7stC) je potrebny topny vykon 400W, pri venkovni
teplote 0stC (rozdil 22stC) je potrebny topny vykon 5500W ? Ta tepelna
izolace ma nelinearni tepelnou vodivost ? Tomu udaji pri 15stC bych veril
ale tech 5.5kW pri 0stC se mi zda na takhle dobre zaizolovany barak nejak
moc :-)

> Martin Zaruba

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*



Další informace o konferenci Hw-list