"prudovy transformator"
Filip Kotoucek
filip.kotoucek@mpmedia.cz
Čtvrtek Únor 28 16:44:02 CET 2008
osobne bych pouzil proudovy transformator vyrabeny ne takoveto samo domo
odpadne kalibrace atp...
kdysi jsem se takhle pokousel merit par zavitama na privodnich vodicich
a pak jsem tam dal proudovy traficka a byl uplnej klid
peter tesar wrote:
> Zdravim,
> riesim tu taky problem, mame destilacny pristroj na vodu, napajany 3f
> 400V. Odber desiatky A.
> Problem je to, ze ked sa nan zabudne, prud tak narastie (ako sa zasoluje
> voda), ze je az problem s vedenim + ani samotnemu pristroju to neprospieva.
> Privod k nemu je 4zilovy medeny kabel, zily tak 3 mm hrube. V spinacej
> skrinke, kde to je cele spinane cez stykac, idu dost dlho volne,
> oddelene seba.
> Rozmyslam o moznosti indikovat/merat prud takym sposobom, ze na jednu z
> tych zil naviniem par zavitov napr. zvonkoveho drotu, ze by sa do toho
> indukovalo nejakych par desiatok mV, co by sa uz dalo vyhodnotit trebars
> obycajnym multimetrom, neskor by som z OZ poskladal nejaky signalizator,
> co by sa spustal po prekroceni nastavenej urovne.
> Je tato uvaha celkom scestna, alebo realizovatelna?
> Dakujem.
> Peter Tesar.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list