napojeni kabelu cerpadla

Vladimir Nerud newlad@centrum.cz
Čtvrtek Únor 21 21:34:50 CET 2008


Jen to ne! K napojení kabelů od čerpadel se používají takovéhle:
http://www.ppelektro.cz/smrstovaci-buzirky-silnostenne-s-lepidlem-RGK/
 Namačkávacími dutinkami spojit jednotlivé vodiče, přes každý bužírku a pak 
delší bužírku přes celý spoj. Dělá to tak i Pumpa.
Vladimír
************************************************************
Jaké lepidlo jste do té smrstovacky dal? Stačil by tam máznout silikon?

----- Original Message ----- 
From: r
My sme pred par rokmi taketo cerpadlo pripojovali, typ kabla si zial uz
nepamatam, ale jednoducho sme kazdu zilu predlzili, zaizolovali
"zmrstovackou" s lepidlom a potom sme cez vsetky odhalene vodice prevliekli
dalsiu zmrstovacku s lepidlom a na to este jednu dlhu tak, aby co najviac
prekryla kable.
Netvrdim, ze je to najlepsie riesenie, ale funguje to dodnes.