3 fazove spinani

Zdenek zdej@atlas.cz
Pondělí Prosinec 15 08:39:08 CET 2008


Pokud to je do prumyslu a ne pro vlastni bastleni, tak bych na ujisteni 
dodavatele nedal. Radeji predimenzovat nez jezdit vymenovat rele kvuli 
opalenym kontaktum. Ono mezi 250 a 400 je docela rozdil a spolehlivosti 
to neprida.

Zdenek

Jaroslav Kotlaba napsal(a):
> Pro ovladani malych elektromotorku 3x400V pouzivame rerverzacni spinaci jednotku
> (viz ta vetsi relatka na http://sweb.cz/ing.kotlaba/releblok.JPG ).
> Hodilo by se nam, kdybychom mohli pouzit neco podobneho s temi mensimi rele.
> Sice na tech relatkach je napsano napeti 250V ale podle ujisteni dodavatele (a je to
> tak napsano i v katalogu) se to za urcitych okolnosti pro 3x400V pouzit necha.
> Chci se zeptat, zda nekdo ma s temi malymi relatky pro takove pouziti zkusenosti.
> Hlavne s navrhem plosneho spoje - aby se dodrzely rozumne mezery mezi spoji.
> BTW: Dost dobre nechapu, proc se musi pouzivat male trifazove elektromotory kdyz 
> pro ty vykony existuje standardni jednofazove zapojeni ale nas zakaznik....