MAX1480 ... no 450Kc je docela pecka. ;-)
Co se tyka ruseni - je to urceno na pripojeni mericich modulu v
meteobudce takze nejake prumyslove ruseni asi vyslovene nebude.
Povetrnostni vlivy (treba blesky) urcite hrozi, ale nepredpokladam, ze
by neco vydrzelo primy uder blesku. ;-)
======================================================================
Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Martin Hanek napsal(a):
> Kde o neco jde pouzivame MAX1480. Je galvanicky oddeleny, ale taky
> drahy. Na low-cost pouzivame DS485 (MAX485) a bud jej oddelime na TTL
> strane optocleny nebo ne. Terminatory mame pripraveny, ale nepripojujeme
> je. A to mame klidne 20 zarizeni na lince dlouhe 300 m.
> Tahaci odpory jsou pro udrzeni linky v klidovem stavu, ty tam mame.
> Ostatni jsou ochrany - zalezi v jakem prostredi to budete pouzivat, jak
> to bude dlouhy, jak to bude ruseny a jak tomu bude hrozit povetrnostni
> vlivy.
>