Topeni klimou

Michal HW michalgregor@centrum.cz
Pondělí Prosinec 1 15:46:40 CET 2008


Napadu je spousta, spise jsem se chtel zeptat na zkusenosti.Ted tu je horko, ale staci vyjit na chodbu a je tam vyrazne chladneji. Prechod je ostry. Vzduch se vubec nemicha. Asi zkusim pro zacatek jeden az dva ventilatory.
Bohuzel nemam otvory ve zdi, takze se to musi umistit misto dveri.

Michal Gregor
  ----- Original Message ----- 
  From: Jaroslav Lukesh 
  To: HW-news 
  Sent: Monday, December 01, 2008 3:33 PM
  Subject: Re: Topeni klimou


  A co nasávat u stropu a v jiné místnosti to tlačit od stropu dolů, dole ve 
  dveřích větrací otvory, kterými bude vytlačován studený vzduch směrem ke 
  klimě?

  ----- Original Message ----- 
  From: "Pavel Novotny" <novotny.pp@atlas.cz>


  Obecne plasti, nasavat u stropu, foukat u podlahy :-)
  Pokud jde o to jam moc foukat tak to zalezi na mnoha vecech, hlavne na tepel
  ztrate mistnosti teplote vzduchu atd..
  Orientacne, merna tepelna kapacita vzduchu je cca 1300 J/m3 K = 0.36Wh/K
  Pokud budete nasavat vzduch o teplote 30C a nechame ho chladnout na 25C
  dostanete do vedlejsi mistnosti kazdym m3 5x0.36=1.8Wh, pokud bude mit
  mistnost ztratu 250W musite do ni kazdou hodinu narvat 250/1,8=139m3
  vzduchu.

  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
  Hw-list@list.hw.cz
  http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20081201/3d5bddfc/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list