Domaci automatizace - INELS

Pavel hw@itherm.cz
Neděle Srpen 3 12:57:45 CEST 2008


Nevim proc, ale mam pocit ze se to resilo 3 dny zpet. ...
od Inelsu mam zatim jen par vypinacu a modulu pro pripojeni sbernice. 
Prozatim to funguje v pohode.
Jako sbernici jsem pouzit novejsi CIB, ktery ma libovolnou topologii, a 
komunikace je namodulovana do napajeciho vedeni.
Co se tyka programovani, zalezi na tom jakou variantu zvolite, existuji 2 
ridici jednotky.
Jedna je orezane PLC ktere se progamuje programem od ELKA, v podstate vam 
dovoli udelat jen to co autori navrhli a co je napadlo. programovani je 
jednoduche a program samotny vam bud zadarmo poslou na vyzkouseni (vcetne 
odkazu na realny system u nich a moznosti se pripojit, zaprogramovat si a 
web kamerou podivat jak se rozsvecuji svetla)
Druha jednotka je plnohodnotne PLC (Tecomat Foxtrot), programuje se pomoci 
softu Mosaic od Teca, aby se dal nejak rozumne pouzit je traba koupit plnou 
verzi s HW klicem (9900kc) Tady uz mate volne ruce a krome sbernice pro 
INELS moduly mate i RS232 + moznost rozsirit o RS485, MBus, CAN, RS232 a 
nevim jeste co.
Oba moduly maji vlastni WWW server, co umi soft elka bohuzel nevim, ale Teco 
umi delat webove stranky, propojovat odkazy stranky, vkladat obrazky, digi 
veliciny zobrazovat jako dvoustavove obrazky, delat tlacitka, atd. stranky 
umi od aktulani verze softu i automaticky update takze opravdu vidite co kde 
bezi.
Samotne jednotky Inels jsou udelane celkem pekne, vypinac jsou dve 
komponenty, cast do instalacni krabice se zdrojem a pak samotny ovladac s 
adresou (vetsinou jsem dal ctyrnasobne vypinace, maji 8 mikrospinacu, 
dvoubarevnou ledku v kazdem tlacitku a cidlo teploty) vsechny tyto vstupy a 
vystupy se pak daji ovladat z PLC.
Jako regulaci osvetleni mam v planu vetsinou zarivky a bodovky, zarivky budu 
regulovat pomoci IR2195 (pripadne koupenym regulatorem) a bodovky 
stejnosmerne pomoci PWM. oboji chci pak pripoji po RS232 a tak usetrit  za 
D/A moduly na systemovou sbernici.
Spotreba systemu je prozatim cca 250mA pri 27V, mam ridici jednotku s 
bezicim webem, 6 vypinacu, 2 IO moduly na TCL2 (RS485).
Prozatim me trosku zklamal modul ktery ma nabizet oddeleni sbernice od 
napajeni a jeho zalohovani, krabicka obsahuje jen 2 toroidy a cca 6 vratnych 
pojistek. zadna inteligence nabijeni aku ani omezeni proudu.

Co se tyka cen, myslim ze moduly jsou normalne v kompletnim ceniku 
http://www.elkoep.cz/ceniky/.
Pokud mate otazky primo pana Styskalika, pokazde rychle a fundovane 
odpovidal a to i o vikendu.

Pavel


----- Original Message ----- 
From: "Slavomir Skopalik" <skopalik@elektlabs.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, August 02, 2008 12:07 PM
Subject: Domaci automatizace - INELS


Dobry den,
mate nekdo zkusenosti s
http://www.inels.com/cz-inels/index-inels.htm ?

Jedna se mi hlavne o moznosti programovani,
dale pak, jak funguje ten jejich stmivac
(jestli je tam rizeni jen fazovym posunem,
tak to pro bodovky asi nebude to prave),
zda se daji jejich periferi pripojit k necemu
normalnimu a posobne.

Celkove, ma to nekdo doma?

Eventualne bych uvital cenik (je jen na vyzadani
a to vzdy konci spamem).

Diky Slavek


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 




Další informace o konferenci Hw-list