Kapacitor v prasku...
balu@home
daniel.valuch@orange.fr
Úterý Duben 15 21:05:33 CEST 2008
Pavel Kadečka wrote:
> Copak, vždycky vykopne to hlavní jistič a máte v celý fabrice blackout? ;-)
>
hlavny istic nie, ten vyhadzuju ine veci :-) Minuly rok nejak nastal
(doteraz to nevedia vysvetlit) medzifazovy skrat na hlavnom 400kV
privode. Namerali tam spickovy skratovy prud nejakych 10kA. Automatika
to odpojila a automaticky sa prepojilo na zalozny privod zo Svajciarskej
strany (130kV), ale asi bol cierny vikend lebo ten po par minutach
vypadol tiez. Zevraj za znacnych svetelnych a zvukovych zhorela vstupna
zbernica.
Potom nastalo ticho a tma :-) Bohuzial zlyhali aj dva z troch zaloznych
generatorov takze vypadlo komplet vypoctove. Rozchadzali to asi dva
tyzdne... To bola vtedy zabava :-)
>
> A nebyl přepólovanej? Třeba se výrobci pokazila tiskárna a polovinu z
> nich označkovala obráceně
Nevybuchunte kondenzatory sme potom odpajkovali a merali ESR a leakage
current a vyzerali ok. Ale mechanizmus destrukcie bol presne taky ako
keby bol prepolovany, toto by mohlo byt vysvetlenie...
b.
Další informace o konferenci Hw-list