Re: Dva "silnoproudé" dotazy

vaelektronik@vaelektronik.cz vaelektronik@vaelektronik.cz
Pátek Září 14 18:45:12 CEST 2007


Nevím z čeho mají kontakty jističe, ale u relé pro 230V se používají 
kontakty s kadmiem pro lepší odolnost proti oblouku. CdO na povrchu udělá 
izolační vrstvu, která se někdy při malém napětí nedokáže prorazit. 24V by 
ale mělo stačit. Problémy by mohly nastat u 6V, možná i u 12V. V 
stejnosměrném obvodu jsou o dost větší problémy se zháčením oblouku. Tam je 
těch 24V zase asi maximum a jestli je tam indukčnost, raději to něčím 
omezit.
Anděl
.
----- Original Message ----- 
From: "Saša Svobodová" <sasa.svobodova@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, September 14, 2007 4:53 PM
Subject: Dva "silnoproudé" dotazy


Hezké odpoledne,

    když mám jednofázový jistič určený pro 230/400V střídavý, brání mi
něco jej použít na napětí 24V střídavých? Můj předpoklad je že nikoli,
že pokud dojde k překročení proudu, tak jistič vypne, ať je napětí
jakékoli do maximálního dovoleného.

    Mimochodem, když jej použiji v obvodu stejnosměrného proudu, bude
fungovat také? Tedy když nebudu uvažovat rychlé ničení kontaktů z důvodu
opalování stejnosměrným proudem na který nejsou stavěné.

    Díky moc.

-- 


Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje


Saša K. Svobodová



*****************************************************************

         mail: sasa (tečka) svobodova (zavináč) centrum.cz
 mobilni mail: svobodova (tečka) sasa (zavináč) vodafonemail.cz

          ICQ:  260 344 186

*****************************************************************


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list