Dva "silnoproudé" dotazy
Saša Svobodová
sasa.svobodova@centrum.cz
Pátek Září 14 16:53:36 CEST 2007
Hezké odpoledne,
když mám jednofázový jistič určený pro 230/400V střídavý, brání mi
něco jej použít na napětí 24V střídavých? Můj předpoklad je že nikoli,
že pokud dojde k překročení proudu, tak jistič vypne, ať je napětí
jakékoli do maximálního dovoleného.
Mimochodem, když jej použiji v obvodu stejnosměrného proudu, bude
fungovat také? Tedy když nebudu uvažovat rychlé ničení kontaktů z důvodu
opalování stejnosměrným proudem na který nejsou stavěné.
Díky moc.
--
Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
Saša K. Svobodová
*****************************************************************
mail: sasa (tečka) svobodova (zavináč) centrum.cz
mobilni mail: svobodova (tečka) sasa (zavináč) vodafonemail.cz
ICQ: 260 344 186
*****************************************************************
Další informace o konferenci Hw-list