Dobry den,

mne to robi jedna v kuchyni tiez. Pri vypnutom vypinaci tam tiekol prud 
asi 40 µA.
Ma tento jav vplyv na ich zivotnost?

Richard Kaliciak

Martin Zaruba schrieb:
> Napada. Neco podobneho mi dela kompaktni zarivka. Tam je to jeste vylepsene
> tim, ze jednou za cca 10 vterin blikne. Duvod je nasledujici (alespon u me):
> Jedna se o zarivku na chodbe, ktera je ovladana schodistovymi vypinaci. Je
> to klasicke zapojeni. No a ten kabel mezi vypinaci je cca 15 m dlouhy.
> Kapacita mezi zilami staci na to, aby se nabil kondenzator v usmernovacim
> mustku, pak se rozebehne menic a zarivka blikne. Kondenator se vybije a
> vyboj zhasne.
> U tech LEDek je to podobne. I pri velmi malem proudu ledka (sice slabe)
> sviti.
> Schvalne: pokud ji vyndate, co namerite ve vypnutem stavu na patici
> digitalnim voltmetrem s velkym vstupnim odporem?
> 
> Martin Zaruba