No jo, jenze elektromer ma pouze civku drzenou napetim z jedne faze. Ta
se v beznapetovem stavu prepne prave na NT. U rodinnych domu je jeste
pripokova, kde jsou tri pojistky. Bud nozove nebo obyc. sroubovaci.
Trifazovy jistic je az u elektromeru.
Pavel Troller napsal(a):
>> Ridi elektroměr a ten musi byt zapojen tak, ze se v pripade vypaku
>> jistice HDO prepne na nizky tarif. Pokud ma doma jeste nekdo stary
>> nedigitalni elektromer a staci mu jen dve faze, tak se muze podivat na
>> pojistky v pripojkove krabici. Ta vetsinou neni zablombovana a vysledek
>> stejny.
>>
> Opravdu ? Ten test bohužel udělat nemohu, protože mám třífázový jistič, ne
> pojistky, a vypne všechny fáze naráz. Ale ze zkušenosti vím, že to HDO
> používá bistabilní (polarizované) relé, takže pokud mu odpojím napájení,
> drží ve stavu, v jakém bylo před jeho výpadkem. Takže jediný způsob, jak to
> zajistit, by bylo, že fáze z toho jističe napájí jednak to HDO a pak ještě
> tu přepínací cívku elměru, a nulák té přepínací cívce zapíná to HDO, takže
> ta cívka je buzena jen když HDO chce a jistič je nahozen.
> S pozdravem Pavel Troller