Vedet samozrejme dam, pokud to budu schopen nejak odmerit s tim co mam.

Jak se jeste spocita to za jakou dobu mi prebehne napeti pri zmene o X bitu?

Ten fazovy posun bude jak velky s kazdou dekadou (to vlastne trochu 
souvisi s tou predeslou otazkou)?

Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice

Slavomir Skopalik napsal(a):
> Celkem jednoduse:
> 1. Pro harmonickou analyzu platilo pravidlo, ze system musi byt 3 a vissiho radu
> :))).
> tj. doporucuji tam dat ty clanky dva az tri.
> 
> 2. Prepokladejme, to bude buzeno ze symetrickeho budice push - pull (cmos TLL).
> 3. Ve Vasem pripade odber na vystupu zanedbame (budeme to mit lehci).
> 4. Kontrola rozliseni:
>   256 * 100 = 26 KHz (min freq) pro rozliseni na 256 urovni 
>   (100 = 2x 50 Hz,  viz. vzorkovaci teorem).
>   Rezerva tu neni moc velka.
> 5. RC navrhneme asi tak na 50 - 100 Hz, odber z budice Max 10 mA.
>   R = 500
>   pro C pouzijeme tau = R*C
>   C = tau/R  (tau=1/f)-> tau = 10 ms
>   C = 0.01/500 = 20 uF
> 6. Tuto skupinu zapojime 2x za sebe (pokud nam nebude vadit fazove zpozdeni).
> 7. Jak velky bude "sum"
>   Soustava bube mit utlum 40 db/dekada, dekady mame 3 (1000x), takze to bude
>   cca 120 db utlumu (opet teoreticky).
> 8. Mame zajisteno, ze bude spojita i prvni derivace vystupniho signalu.
> 
> Dejte vedet, zda jsem to spocital spravne :)).
> 
> 	Slavek
> 



Další informace o konferenci Hw-list