Řídící elektronika větrací a vytápěcí jednotky s rekuperací

Pavel Novotný novotny.pp@atlas.cz
Pátek Květen 25 13:54:49 CEST 2007


Řídící elektronika větrací a vytápěcí jednotky s rekuperací

Někdo nejmenovaný, že Tomáši zde proflákl cosi o mnou připravované
elektronice pro řízení sub. , na dané téma mi přišla řada dotazů a vzhledem
k tomu, že jsem líný odpovídat jednotlivě a pak, bych rád uvítal názor i
ostatních dovoluji si zatížit konferenci tímto poněkud delším příspěvkem.

Par slov na úvod.  Bohužel je v ČR vše co má nálepku úsporný, ekologický a
BIO neskutečně předražené a tak jistá česká firma pro své větrací jednotky
za neskutečných 50-60k Kč nabízí řídící elektroniku, ovládací škatulku,
číslo CO2, vlhkosti a zaneseni filtru za suma sumárum dalších cca 20-25k Kč,
přičemž to skoro nic neumí a ještě vypadá dost amatérsky. Začal jsem tedy
přemýšlet nad vlastním řešením, postupem času se přihlásil Tomáš s tím, že
by něco takového také užil a výsledkem je nápad na takovýto hybrid.

Původně jsem to celé koncipoval jako hloupé moduly komunikující s nadřízeným
počítačem po RS-485, nyní se z toho stává tak trochu stavebnice.

1.       Modul čidel do místnosti. Deska s RS-485, řízena ADuC812,lze osadit

a.        čidlo CO2, 

b.      čidlo znečištění  vzduchu (oboji čidla od Figaro), 

c.       čidlo vlhkosti  HIH -3610 od Honeywel,

d.       teplotní čidlo DS18B20

e.       v pouzdru zbyl zesilovač tak i čidlo intenzity osvětlení tuším, že
dioda BPW34

Jako výstupy modulu jsou především  RS-485, dále beznapětový kontakt v
podobě rele DIL a pak výstup 0-10V. Nyní předělávám již hotový DPS tak aby
I2C a par dalších pumu byli vyvedeny na konektory tak, aby šlo jednoduše
připojit I2C LCD a par ovládacích tlačítek. Cele by se to mělo vejit do
krabičky Bovista viz http://www.bopla.de/english/ V podstatě hotový hw
návrh, se kvůli přidání volitelného LCD a tár tlačítek předělává DSP.

 

2.       Modul řízení větrací a vytápěcí jednotky. Měla by být schopna řídit
jednotku s dvěma ventilátory (odsávací a cirkulační), teplovodním ohřívákem
vzduchu, rekuperátorem, dále příslušné klapky. Jako ventilátory se
předpokládají radiální s EC motorem například ebmpapst. Řídící procesor je
ADuc845, komunikace opět RS-485, na desku by mělo jit volitelně osadit 2ks
diferenciálních tlakových čidel MPXV 7002 0-2kPa pro detekci zaneseni filtru
cirkulačního vzduchu, případně předfiltru na ZR či fasádním nasávání. Klapky
a servo pohony předpokládám 24V například z produkce firmy www.belimo.cz
Popis I/O vyvedených na svorky  viz dále. Jednotka by měla zvládat 

a.       Rovnotlaký větrací režim

b.      Cirkulační vytápěcí a větrací režim

c.       Cirkulační vytápěcí režim s nárazovým větráním

d.      Větrací režim podtlakový

e.      Větrací režim přetlakový


Akční členy - Output


.         230V / 0.5A          Ovládání zdroje tepla
- beznapěťový kontakt relé max 230V 0,5V

.         230V / 0.5A          Rezerva
- beznapěťový kontakt relé max 230V 0,5V

.         0 - 10V + 24V      Tříbodové ovládání směšovací klapky
- spínání 24V 1A+ovládací napětí 0-10V, pohon LM24ASR

.         0 - 10V + 24V      Rezerva

.         0 - 10V                 Ovládání cirkulačního ventilátoru
- ovládací napětí 0-10V, předpokládá se použití EC motoru

.         0 - 10V                 Ovládání větracího ventilátoru
- ovládací napětí 0-10V, předpokládá se použití EC motoru

.         2 x 24V / 1A         Dvoubodové ovládání klapky bypassu
-2 x spínání 24V 1A, pohon LM24AS

.         2 x 24V / 1A         Dvoubodové ovládání klapky ZR
-2 x spínání 24V 1A, pohon LM24AS

.         2 x 24V / 1A         Dvoubodové ovládání zónové klapky
-2 x spínání 24V 1A, pohon LM24AS

.         2 x 24V / 1A         Řízení ventilu topného tělesa
-2 x spínání 24V 1A, pohon LR24A


Snímací kontakty - Input


.         0 - 10V                 Prostorový termostat TR1
- analogový vstup 0-10V 20nA

.         0 - 10V                 Prostorový termostat TR2
- analogový vstup 0-10V 20nA

.         0 - 10V                 Externí zařízení volba výkonu jednotky
- analogový vstup 0-10V 20nA

.         0 - 10V                 Externí zařízení volba provozních režimů
- analogový vstup 0-10V 20nA

.         0 / 230V                               Výstup osvětlení
WC/koupelna 1                    - 230V + nula

.         0 / 230V                               Výstup osvětlení
WC/koupelna 2                    - 230V + nula

.         0 / 230V                               Výstup osvětlení
WC/koupelna 3                    - 230V + nula

.         0 / 230V                               Výstup vypínače kuchyň
- 230V + nula

.         0 / 12 (24)            Nadřízený Alarm funkce STOP
- číslicový vstup 1/0  12V - 24V 2mA

.         0 / 12 (24)
- číslicový vstup 1/0  12V - 24V 2mA

.         0 / 12 (24)
- číslicový vstup 1/0  12V - 24V 2mA

.         0 / 12 (24)
- číslicový vstup 1/0  12V - 24V 2mA

.         1-W. Dallas           Teploměry DS18B20 uvnitř jednotky
- viz DS18B20 cca 4 až 6 teploměrů max 5V 20mA viz Temp

.         1-W. Dallas           Teploměry DS18B20 mimo jednotku
- teplota vnějšího vzduchu (vstup ZR)

.         Tlak                        Čidlo zanesení filtru v jednotce
- diferenciální tlakové čidlo rozlišení < 5Pa

.         Tlak                        Čidlo filtru ZR / rozdíl tlaku in/out
door         - diferenciální tlakové čidlo rozlišení < 5Pa


Měření teploty - Temperature


.         Teplota cirkulačního vzduchu před ohřívákem

.         Teplota cirkulačního vzduchu za ohřívákem

.         Teplota odpadního vzduchu před rekuperátorem

.         Teplota odpadního vzduchu za rekuperátorem

.         Teplota čerstvého vzduchu před rekuperátorem

.         Teplota čerstvého vzduchu za rekuperátorem


Napájení


.         ~20V / 2A           Napájení 

.         ~6V / 1A              Napájení

Zatím ve stádiu návrhu obvodového řešení.

Pokud bude zájem, mohu sem hodit malůvky obojího, pokud jste se někdo
zabýval podobnými věcmi a můžete přispět budu rád. Předpokládám zveřejnění
celého a vhledem k tomu, že tím chci topit ve svém baráku tak to snad i
dotáhnu do nějaké alfa finální podoby.

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20070525/cafc6efd/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list