RE: - účinnost Peltiera - bylo: 800W trafo pro spínaný zdroj
Kubat Tomas
tomas_k@comap.cz
Středa Květen 23 21:47:34 CEST 2007
nepujde spis o to, jak dobre dokazete odvest to teplo z jedne a druhe strany ???
ta elektrika preci nikam nezmizi. s chladicem s heatpipe, dneska uz za super cenu, dokonce
pekne pasujou, se daji dosahnout neporovnatelne vysledky nez s jakymkoliv pasivem s vetrakem.
tomik.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Petr Simek
Sent: Wednesday, May 23, 2007 9:42 PM
To: HW-news
Subject: Re: - účinnost Peltiera - bylo: 800W trafo pro spínaný zdroj
On Wed, 23 May 2007, Ondrej wrote:
> Petr Simek napsal(a):
> > staly chladici vykon 1820W . Pri ucinosti Peltiera okolo procent
> >
> Nemá tam být spíše desítek procent? Nebo jak to myslíte účinnost? Např.
> článek o kterém uvažuji já má pro
> delta T 30 C a proud 30A a napětí 16V přenesený výkon 150W a to je
> účinnost 150/15*30 = 30%.
> Údaje čtu z tohoto datasheetu
> http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12730.pdf
Zda se ze uz jsou lepsi Peltiery nez byvaly. Kazdopadne bych to pocital jinak - dodany vykon (30*16)W , odcerpany vykon 150W, vyzareny vykon 630W, takze koeficient cca 0.25 . Klimatizace s kompresorem mivaji 2.5-3 .
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list