Dobrý den,
Já už moc klasických žárovek doma nemám, ale u těch co mám mám v sérii
zapojené NTC termistory vykuchané ze zdrojů z PC a z monitorů. Jednak
ta žárovka vydrží asi déle, a když praskne tak jistič nevylítne.
22. května 2007, 15:13:29, napsal(a) jste:
> V novem dome s poctive udelanymi rozvody mam tento problem: Venku v "kiosku"
> u elektromeru je jistic 3x25A s B charakteristikou (jinou vam nedovoli).
> Pokud praskne zarovka, dost casto vyleti sice jeji 10A jistic ale i ten 25A
> venku. Pokud se to stane v noci (vetsinou), nema me manzelka moc za to rada
> a pokud to nastane kdyz nebudu doma a bude prset, bude jeste hur.
> Nenapada vas, jak to osidit, aby vyletel jen ten 10A jistic a ne i ten
> venku? Proste aby ten zkratovy proud tak rychle nenarostl?
> Martin Zaruba
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
Aleš Filip
Další informace o konferenci Hw-list