Vypadavani hlavniho jistice
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Úterý Květen 22 15:18:41 CEST 2007
Nam to ve firme na jizni morave za tucny poplatek dovolili vymenit za
tvrdsi.
Martin Hanek
Martin Záruba napsal(a):
> V novem dome s poctive udelanymi rozvody mam tento problem: Venku v "kiosku"
> u elektromeru je jistic 3x25A s B charakteristikou (jinou vam nedovoli).
> Pokud praskne zarovka, dost casto vyleti sice jeji 10A jistic ale i ten 25A
> venku. Pokud se to stane v noci (vetsinou), nema me manzelka moc za to rada
> a pokud to nastane kdyz nebudu doma a bude prset, bude jeste hur.
> Nenapada vas, jak to osidit, aby vyletel jen ten 10A jistic a ne i ten
> venku? Proste aby ten zkratovy proud tak rychle nenarostl?
>
> Martin Zaruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list