Trafo a tepelna poistka
OK1UGA
ok1uga@volny.cz
Sobota Květen 19 21:22:14 CEST 2007
To je normální věc. U tak velkých transformátorů je potřeba nějakým
způsobem omezit proudový náraz při zapnutí. Jedno z mnoha možných řešení
je na http://ok1uga.nagano.cz/ v sekci dílna -> omezovač proudu.
Martin.
Kalin.Oleg napsal(a):
> Zdravím,
>
> prepáčte mi prosím túto banálnu otázku.
> Mám tu trafo, ktoré po ppripojení na sieť vyhadzuje istič. Po vyhodení
> ističa som samozrejme zmeral odpor vinutia (predtým nebol dôvod - trafo je
> nové). Primár má 0,6Ohm. Trafo je opatrené tepelnou poistkou 125 st. C. Môj
> problém je v tom, že doteraz som nezapájal žiadne trafo s tepelnou poistkou
> (pri skúške som ju úplne vynechal a pripojil primár priamo na sieť. Odpor
> poistky je 0,2 Ohm (to mi príde aj logické). Medzi vodičmi poistky a vinutím
> primáru som nenašiel ohmmetrom žiadne spojenie. Zapája sa poistka podobne
> ako klasická poistka do série pred primár? Upozorňujem, že trafo je úplne
> nové, vyrobené v Tronicu a mám dve rovnaké. odpor primárnych vinutí je
> zhodný na oboch. Mám pocit, že chyba je u mňa, nie u výrobcu.
> ďakujem vopred
>
> Oleg Kalin
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list