Re: Jak navrhujete ovladnai akcnich celmu pomoci MCU ?

zoodiskus@vol.cz zoodiskus@vol.cz
Pondělí Květen 14 14:37:58 CEST 2007


Dovolim si jeste jeden dotaz smerujici tak trochu do oblasti dobrych
pocitů :-).

Pokud tedy budu ovladani realizovat jako logicky negujici, tj. vystup
MCU 1 na ovladacich svorksch 0 je "lepsi" pouzit 74HC04 a tou ridit
N-MOSFET  nebo pouzit P-MOSFET rizeny primo z MCU?

V jednom pripade je v zapojeni o soucastku vice, ale je mozne, ze zarizeni
bude odolnejsi a vic vydrzi pri nestandartnich stavech (uzivatel pripoji
230V na 24V ovladani ventilu), respektive mozna odejde jen 74HC04 a
drahy MCU prezije, pak N-MOSFETY jsou lepe dostupne.
Nebo jde jen o totalni dojmy a nema cemu to resit tj. pouzit P-MOSFET
s maximalne odporem a ochanou dvoj diodou BAV99 na vystupu MCU?
Jsem tak trochu nesvuj z dratu vedoucich neznamo kam, na ktere muze kazdy
"odbornik" se sroubovakem pripojit co ho zrovna napadne :-)


Dekuji



vystihl jste to. Je jiste cistsi reseni, pokud se "spatna" uroven na
pinech neobjevi ani na tech nekolik mili-mikro sekund. Nevite, co se
kdy stane, kdy Vam bude procesor pridrzen v resetovanem stavu kvuli
spatnemu napajeni apod.

Mit aktivni uroven v 1 nebo v 0 je dnes u CMOS obvodu uplne jedno.
Drive to jedno nebylo (v TTL, DTL, RTL), proto byvala aktivni uroven
signalu casteji volena jako 0 (v 1 to min zralo).


ZdraviM.P.






Další informace o konferenci Hw-list