izolacne vzdialenosti na plosaku
Petr Stehlik
spetrs@gmail.com
Středa Březen 28 19:03:32 CEST 2007
Chcete izolaci pracovni, nebo vuci jinemu napeti, nebo proti bezpecnemu
napeti?
Stupen znecisteni I, II, ..?
Pisu z hlavy takze se muzu o nejaky mm splest.
Proti bezpecnemu je povrchova 26mm pro III, na plosnaku bude neco mene.
Petr
----- Original Message -----
From: "Daniel VALUCH" <daniel.valuch@wanadoo.fr>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, March 28, 2007 3:38 PM
Subject: izolacne vzdialenosti na plosaku
viete mi poradit ake su izolacne vzdialenosti na plosaku? Napatove urovne
500 a 1000V, ked to dodrzim pre vzduch tak v oleji to urcite neprerazi :-)
Ako to vyzera medzi dvoma vodicmi vo vnutornych vrstvach (t.j. v idealnom
pripade su vodice "vpecene" v FR4)?
Potrebujem len aby to neprerazilo, nejedna sa o bezpecnost obsluhy.
b.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list