Stale problemy s ADE7756
Pavel Novotný
novotny.pp@atlas.cz
Pátek Březen 16 07:33:57 CET 2007
Ano, vce co se dela v tom SW je pouze pro potreby toho sw.
Pokud jde o sum, tak jsou v zasade dve moznosti
a) napajeni , zkuste co nejblíže k jednotlivym napájecím vstupum dat
blokovaci C
b) z PC, pokud to mate pripojene jen pres hradla bez oddelovacích optoclenu,
muze byt ruseni z PC
Uf no jeste sem laboroval s tim analog softem a pokud sem to teda dobre
pochopil tak ta kalibrace co je v tom softu slouzi pouze pro vypocet
hodnot v tomto softu, na vlastni funkci ADEcka to vliv nema, je to tak?
Dale sem vyzkousel sledovani vystupu CF a koncene mi LEDka pripojena na
tento vystup zacala blikat
Sledovani teploty taky zacalo fungovat, teda aspon soft ukazuje -23celsia
Jen stale nevim proc se mi na vstupy dostava nejaky sum :(
aDAm
> Tak sem dneska pripojil ADEcko k LPT portu PC a vyzkousel na nem soft od
> analogu.
> Oba vstupy jsem ponechal na prazdno a nechal soft zmerit hodnoty, namerilo
> to nejake napeti (okolo 100ek V) i proud (cca 0,5A)
> Na vstupy sem pripojil nejake signaly, na vstup 1 sinusovku 0,1V a na
> vstup 2 sitove napeti pres 1M odpor. Vysledkem bylo ze se merene hodnoty
> zmenily.
> Vyzkousel sem kalibraci ADEcka pomoci tohoto softu, nastavil sem napeti na
> 230 a proud na 12,5A (vychazi to z transformacniho prevodu PT ktere ve
> vysledku budu pouzivat pro ktere je 12,5A cca 0,1V), kmitocet na 50Hz a
> provedl kalbiraci. Po kalibraci sem nechal soft merit a hodnoty ktere
> nameril zhruba odpovidaly tem ktere sem nastavil pri kalibraci, tedy 230V
> a 12,5A, po odpojeni obou vstupu, se merene hodnoty zmenily, proud klesl
> na cca 0,1A napeti na cca 90V, takze se mi nedari dostat 0ve hodnoty obou
> velicin. Kdyz se podivam na grafy ktere ten soft dokaze delat zjistuji ze
> se mi na oba vstupy superponuje nejaky signal ktery tento bordel zpusobuje
> a nevim jak se ho zbavit.
> Dale sem vyzkousel zmenit napeti na vstupu 1, zvysil sem ho na cca 0,2V a
> provedl mereni a soft zmeril proud 16,5A, coz teda nevim je spravne,
> jelikoz pro napeti 0,2V na vystupu PT by jiz mel byt prou 25A, pokud teda
> pocitam spravne.
>
> Nicmene aspon mi to ADEcko zacalo neco delat, akorat mi teda neni moc
> jasna kalibrace, asi jeste jednou zkusim prelouskat DS.
>
> aDAm
>
>