Dvě otázky o měřáčcích
jan.kuba
jan.kuba@seznam.cz
Středa Březen 14 22:25:20 CET 2007
K tomu jen dodám, že se používá nějaká indukce do toho hromosvodového
lana a neměří se jen čistý odpor, ale impedance ( která je neméně
důležitá - co je platné, že bude zemní odpor 1 ohm, když bude na konci
lana indukčnost 1H :-)
V jistých případech pak připojení dalšího ( mizerného ) zemniče může
způsobit větší impedanci. ( paralelně k indukčnosti připojena kapacita )
Nejlépe je zemniče před příchodem revizáka zalejt vodou nebo po****t a
je to v "suchu".
>jít, protože magnetické pole těch vodičů by se
>samozřejmě mělo vyrušit.
>
> Při této příležitosti mi však dovolte jinou otázku - jak se měří odpor
>zemního vodiče bleskosvodu ? Používá se na to něco podobného - jsou toho 2
>kusy, jeden se k tomu drátu snad i připojí a druhým se to někde vezme do kleští
>a přímo se odečítá hodnota v ohmech. Naprosto nechápu. Kuriózní je, že nám
>vloni kolaudovali bleskosvod a ten odpor byl moc vysoký. Zkusili k tomu
>připojit zbytek starého zemniče a ta aparatura jim pak ukázala zemní odpor
>ještě VYŠŠÍ !!! Opět jsem kroutil hlavou, dle vzorce pro paralalní řazení
>odporů by tohle prostě nemělo být možné :-).
>
>Asi bych měl vrátit diplom... :-)
> S pozdravem Pavel Troller
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list