Vysokonapetovy nabijec

Chipsi chipsi.cz@seznam.cz
Středa Červen 27 12:30:22 CEST 2007


SLA = Seal Lead Acid = bezne uzavrene akumulatory, pouzivane napr. v 
UPS. Nabijene na cca 13.8V (celkem 662 V) proudem 0,1C-0,5C.
Takze nabijec do 700V  tak 6A-10A.

Vlada Andel napsal(a):
> No nevím co je SLA akumulátor. Kdyby ste napsal jaké napětí má jeden (jaké 
> je celkové) a jaký proud. Baterky se nabíjejí od 0,1C (tady 0,5A) do 5C u 
> modelářských baterek (tady 5x55=275A). Při nabíjení se používá v izolované 
> soustavě běžně napětí do 120V, při provedení bezpečnostních opatření 
> (uzavřená provozovna, prokazatelně proškolená obsluha, ochranné pomůcky) do 
> 250 (nebo 300?)V.  U našich zařízení, kde odpojujeme články při vybíjení, 
> nejsou během manipulace spojené do série (jsou rozpojené stykače). Nějaký 
> násobič ze síťového napětí považuju za dost nebezpečnou hračku, především z 
> důvodu napětí baterie při zapojování článků. Záleží jestli u toho budete sám 
> (pak si dělejte co chcete), nebo s tím bude dělat nějaký zaměstnanec.
>
> Anděl
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Chipsi" <chipsi.cz@seznam.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Monday, June 25, 2007 5:11 PM
> Subject: Vysokonapetovy nabijec
>
>
> Zdravim,
>
> potrebuji nakopnout spravnym smerem. Potrebuji sestavit dobijec na
> retezec 48 kusu SLA akumulatoru v kapacitach od 5Ah do cca 55Ah.
> Pouziji zdvojovac napeti (sit 3x400V) nebo nasobic napeti (2x) a nevim
> jake mam pouzit rizeni napeti. Tyristorem ? Co na to baterie ? Nebo
> pouzit vysokonapetovy
> linearni usmernovac (mosfet) ? Resil jste uz nekdo nekdy ? A co ruseni
> atd. ?
>
> Diky
>
> Chipsi
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>   




Další informace o konferenci Hw-list