Zabezpečení vozíku při vjezdu do skladového areálu.
JD
jirkonf@seznam.cz
Čtvrtek Červen 14 14:59:31 CEST 2007
Nebo nad dvere z vnitrni i vnejsi strany IR ledky (podle sirky dveri v
rozumnych rozestupech) a posilat do vnitrnich neustale dokola jednu
sekvenci dat a do vnejsich jinou, modulovat na 36kHz. Na vozik dat IR
prijimac pro dalkace (nebo nekolik z ruznych stran a pod., mivaji
otevreny kolektor) a krabicku, ktera kdyz zachyti sekvenci c. 1 tak
vozik zpomali a rozblika, pokud chytne druhou tak povoli max rychlost a
vypne blikani. Pokud bude tech IR prijimacu vic tak to bude odolne i
proti te cepici, ty prijmace sou hodne citlive. Pokud si ovsem nekdo
venku vytuni svuj vozik sadou nalepek pres cidla, bude jezdit porad na
full. To se samozrejme da resit treba tak, ze ridic bude mit moznost
tlacitkem zvolit pomaly rezim a bude povinnen jej zapnout, pokud se tak
nestane automaticky pri prujezdu dvermi. Nedodrzeni = postih.
Jinak 100Hz se da detekovat i ze zarovky - alespon z beznych co se
pouzivaji v domacnosti (25 - 100W), jednou sem zkousel pripojit na vstup
nf zesilovace fototranzistor napajeny pres odpor a hucelo to o 106.
Velke halogeny ale zrejme budou mit setrvacnost radove vyssi.
JDrozd
Koder Petr napsal(a):
> Pokud nebudou v hale zarivky nebo vybojky (coz pochybuju) a nepujde tak detekovat 100Hz od osvetleni, resil bych to následovně: Ledkou s úzkým vyz. uhlem svitit na strop (modulace na nosnou napr. 36kHz) a odraz detekovat prijimacem "pro dalkace" (optika?). I dalkac od telky funguje odrazem od zdi docela slusne tak proc by to nemelo fungovat i v hale a s vetsim vykonem?
>