> Potrebovali jsme napajet zarizeni na strese bez elektriny a tak jsme
> vyuzili dva volne pary v neznackovem UTP kabelu CAT5e k napajeni.
> Delka kabelu cca 10m, prumer dratu 2 x 0.5mm, tj. 0,4mm2
> pri delce 20m mi vychazi odpor vodice cca 1Ohm.
>
> Napajeci napeti 12V jsme dole vyvedli z PC, odber napajeneho zarizeni je
> cca <4W, osazen step-down menic, pri 12V jsem nameril odper cca 300mA.
> Problem je, ze jakmile jsme zarizeni pripojili tak napeti kleslo na 3V,
> jinak receno ztraty na vedeni byly 9V.
> Proverili jsme co slo, ale nejak mi to nejde do hlavy?
>
Pouzijem svoje oblubene, z Harryho carodejnickej skoly...
Ja by som povedal, ze to bude dalsia kombinacia duchov. Jednym z nich bude
duch indukcny, tusim sa oznacuje pismenkom L alebo M.