reaktance
Milan Mlynarčík
milan.m@centrum.sk
Čtvrtek Červenec 5 18:14:42 CEST 2007
Ešte sa doplním. Dole popísané platí pre tú jalovú zložku. Ak napríklad
zrážacím kondenzátorom urobíte z 230V zdroj 12V 1A, ktorý sa potom niekde
spotrebuje, tak mechanický elektromer bude zaznamenávať odber 12W x čas.
Elektronický si do registra činnej spotreby (ktorú budete platiť) tak isto
ukladá tých 12W x čas.
Do iného registra jalovej zložky 218VA x čas. Ale to Vám nebudú účtovať. Ale
ak tam pri odpise bude stav porovnateľný ako v registri činnej spotreby, tak
ich to môže (no nemusí) zaujať. Podľa toho, čo je v zmluve.
Milan Mlynarčík
P.S.: Tých 218 nie je celkom správne (počíta sa to vektorovo), no pre
názornosť to snáď nevadí.
----- Original Message -----
From: "Milan Mlynarčík" <milan.m@centrum.sk>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, July 05, 2007 5:44 PM
Subject: Re: reaktance
Ak myslíte elektromer, tak ako ktorý.
Klasický mechanický nie.
Dnešné elektronické si zvlášť do samostatných registrov počítajú činnú a
jalovú zložku. Pre väčšinu odberateľov (napr. maloodber) sa jalová zložka
nekontroluje a nezpoplatňuje. Akurát v zmluve môže byť určená minimálna
hodnota účinníka cos fí. Ak by ste to s tou jalovinou extrémne preháňali ...
Milan Mlynarčík
----- Original Message -----
From: "Simon Cihelník" <hwkonfera@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, July 05, 2007 8:29 AM
Subject: reaktance
Zaznamenaji odber sitoveho zdroje na bazi reaktance kondenzatoru el. hodiny?
Diky,
Simon Cihelnik
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list