Ochrana UTP před bleskem

Petr Simek psimek@jcu.cz
Pondělí Leden 22 10:52:44 CET 2007


On Mon, 22 Jan 2007, jan.kuba wrote:

> >Pres tenky drat 50kA neprotlacite,
> >
> A proc ne?? A co je tenký? Kdyžten "tenky" drat bude mit 100 ohmu , ten
> impuls bude dostatecne kratky a induknost toh dratu dostatecne mala....

Ale ale. Co je to podle Vas dostatecne mala indukcnost ? Spocitejte si
v nejakem kalkulatoru kolik ma tak indukcnost metr dratu - pohybuje se
to okolo 1uH. Coz znamena ze po prilozeni napeti 50kV tam potece 50kA
nejdriv za sekundu. Pri odporu dratu 100Ohm potrebuje pro 50kA napeti 5MV -
jakpak ho tam asi chcete dat, kdyz izolace toho dratu vydrzi par kV ?
Pak se prorazi a potece to jinudy.

> I pitomym jističem C/10A  proteče 50kA , vždy záleží jaká to je doba.
> Když to bude dlouho tak  se ten jistič vypaří. Když to bude dostatečně
> krátkou dobu tak
> se vůbec nic nemusí stát.

Impedance smycky musi byt mala (zadne tenke draty) zdroj dost tvrdy a doba
dost dlouha. Pak mozna.. Tedy zadna 'indukce'.

> >Zvlast v historickych jadrech mest se na normy moc nekouka a lezi to
> >kolikrat tesne vedle sebe jen oddelene par cm betonu. A funguje to,
> >zadna nebezpecna indukce se nekona.

> Ale kona, trochu o tom neco vim, tak nejak me to zivi :-).... zrovinka v
> patek kdyz zapinali po vypadku proud....
> Proc myslite, ze nasledujici den je znicenych nekolik desitek modemu a
> telefonu?   ( bourka nebyla , jen párkrát zapli/vypli síť ...)
> V modemu  jsou nejcasteji pryc  malé odpory na lince ( za line zasuvkou
> v  modemu ).... u telefonu odchazi mustek na vstupu za vyzvanecim obvodem.
> Jinak jsme kdysi meli pametak na  DK ( dalkovem kabelu ) ktery byl v
> soubehu s elektrifikovanou zeleznici.

Nabidnu Vam jine vysvetleni - vypadek proudu obvykle zpusobuje nejake
pretizeni, kratke pretizeni vznika i pri jeho zapinani. Pri pretizeni
muze dojit k posuvu potencialu/nulaku v ruznych catech mesta. Vzhledem
k tomu ze ty vstupni ochrany modemu jsou nejake transily spojene se zemi
pak tudy pri prekroceni toho napeti transilu tece vyrovnavaci proud.
Trva to delsi dobu, zadne kratke jehly, dost casu na prepaleni odporu.

> Nechodilo na tom MPK32 - digitální multiplex.... teda chodilo, ale když
> jel na trase vlak, tak se to rozpadalo. DK  v zemi od zeleznice cca 20
> metru.
> Ten paměták ukázal  krásnej brajgl.... kde se tam vzal??
> Nakonec, proc tedy vsichni zacinaj pouzivat optiku, kdyz je  ten
> "bordel" v zemi tak neskodnej a soubeh s jinymi sitemi dle Vas nevadi??

VF ruseni muze byt zpusobeno indukci, ale taky nemusi. Indukce ja takova
telefonacka mantra - za vsechno muze, vsechno se ji vysvetli. To ze je
kabel navlhly a ma zemni svody neni dulezite - indukce je univerzalni
vysvetleni.

Firma nam predala po vystavbe tel. kabel mezi objekty - delka asi 500m.
Cast paru vrcela priserne cast jen trochu - zaver - projektant to spatne
naprojektoval, nekde to vede v soubehu se silovinou , muze za to indukce
a hotovo. Po revizi rozvadecu jsme zjistili ze jeden sloupek je uvnitr
ponekud mokry, delali to kdyz prselo a zrejme ho postavili 'do louze'.
Po jeho vysuseni 'indukce' zmizela.

> Ano , vse zalezi na okolnostech... o tom to je. Ja tvrdim, ze i do 50m
> twistu v zemi  se muze naindukovat pri bleskovem vyboji (do sousednich)
> siti takova energie, ze snadno odpravi  zarizeni pripojene  na konci.

Jiste, vse je mozne :-)


*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*




Další informace o konferenci Hw-list